  • Hier mal eine kleine Übersicht für Maximal-Stromwerte bei verschiedenen Leitungsquerschnitten.
    Die Werte beziehen sich speziell auf Silikonlitzen, wie sie in der Rubrik "Günstige Einkaufsmöglichkeiten/Sammelbestellungen" beschrieben werden.


    (Angaben Dauerstrom/kurzzeitiger [< 5 Minuten] maximaler Strom)
    0,25 qmm 4,5A / 10,4A
    0,50 qmm 7,5A / 20,5A
    0,75 qmm 15,2A / 26,2A
    1,00 qmm 18,2A / 31,3A
    1,50 qmm 23,3A / 40A
    2,50 qmm 31,9A / 55A
    4,00 qmm 42,5A / 73,2A
    6,00 qmm 54,5A / 99,8A


    Anliegende Spannung maximal 48 Volt. (Was für unsere Zwecke wohl eher eine untergeordnete Rolle spielt :cz)


    Es handelt sich um Herstellerangaben des Kabelproduzenten!
    Diese werden hier ungeprüft -und ohne Gewähr- wiedergegeben.


    Günter, hast Du es Dir so vorgestellt? Danke für Deine Anregung! :-W

  • Zitat

    Original von Fenger
    Darauf habe ich schon lange gewartet. Muß jetzt feststellen, daß ich
    die Kabel teilweise viel zu dick ausgeführt habe.


    Das ist aber ein vertretbarer "Fehler" der umgekehrte Fall wäre deutlich unangenehmer :cz
    Wenn ich mir die Dickie-Modelle so anschaue - da sind die Kabel teilweise schon eher ander unteren Grenze der Dimensionierung (zumindest vom Optischen Eindruck her). Aber ich wette dass die trotzdem locker ausreichend dimensioniert sind, dass Risiko eines abfackelnden Spielzeugs können die ja nicht eingehen.

    Gruß, Joachim
    Auch meine Fotos gab es bei ARCOR - Dank Vodafone sind sie nicht mehr in den Foren sichtbar. :-Ma
    Aber auf meiner Homepage gibt es angestaubte Relikte zu bewundern... bow

  • Joachim


    Da ich in der Hauptstromzufuhr eine Sicherung von 1O A eingebaut
    habe und die noch nie zerstört wurde, brauche ich auch keine 2 qmm
    Kabel. Oder sehe ich das falsch ?